别墅项目中暖通风口与吊顶造型的矛盾协调经验

返回列表
197 浏览 2025-02-09 21:50:40 作者:卫城 招聘兼职

220㎡独栋项目,客厅采用GRG异形吊顶+灯槽,方案图很漂亮,但暖通图纸下来后发现:

· 回风口需要600×300,方案阶段只在侧墙留了一个装饰百叶;

· 新风管径160mm,梁下净高只剩2400mm;

· 检修口位置正好在电视背景墙中间。

效果图公司通常不管这些,但施工图必须解决。各位是和暖通分包开碰撞会,还是用Revit/SketchUp做管线综合?有没有提前规避的经验?

全部回复 (2)
MAQAx
MAQAx 1楼 2025-02-11 05:00:40

建议方案阶段就介入:效果图里把风口画出来(哪怕只是示意),让甲方提前接受。施工图阶段做一张"天花综合图",把灯位、风口、检修口、喷淋、烟感全部叠在一起。220㎡别墅建议做VRV+新风独立系统,管线走机房或走道,少在造型区穿梁。

大猪猪抓小猪猪
大猪猪抓小猪猪 2楼 2025-02-12 00:04:40

我们深化流程里强制要求暖通初稿和装饰天花图叠图审查。客厅大面回风可以改侧送侧回或地面送风(地暖配合),GRG区域检修口尽量放在不显眼位置,尺寸不小于400×400。梁下净高不够时考虑扁风管或分体式新风,别等到施工才发现。