正在深化一个500㎡办公空间项目,设计说明中要求:
· 会议室隔墙空气声隔声量≥45dB;
· 疏散走道两侧隔墙耐火极限≥1.0h;
· 隔断高度通至结构板底,顶部留20mm伸缩缝填岩棉。
我目前在节点图里用了75系列竖向龙骨+双面12mm石膏板+中间50mm岩棉的做法,但不清楚是否需要加横撑龙骨、声桥如何处理。请问各位在施工图里如何标注这些性能指标?材料表是否需要单独列出检测依据?
全部回复 (2)