轻钢龙骨隔墙施工图节点:如何正确表达隔音与防火要求

返回列表
89 浏览 2023-12-28 19:56:56 作者:鱼生请多指教GgivI 综合讨论

正在深化一个500㎡办公空间项目,设计说明中要求:

· 会议室隔墙空气声隔声量≥45dB;

· 疏散走道两侧隔墙耐火极限≥1.0h;

· 隔断高度通至结构板底,顶部留20mm伸缩缝填岩棉。

我目前在节点图里用了75系列竖向龙骨+双面12mm石膏板+中间50mm岩棉的做法,但不清楚是否需要加横撑龙骨、声桥如何处理。请问各位在施工图里如何标注这些性能指标?材料表是否需要单独列出检测依据?

全部回复 (2)
( ° △ °|||)︴NUOoD
( ° △ °|||)︴NUOoD 1楼 2023-12-31 09:36:56

耐火极限1小时的轻钢龙骨隔墙,通常75龙骨+双面12mm耐火石膏板+岩棉就能满足,但要选正规品牌检测报告。施工图节点建议画大样:天地龙骨与结构连接、竖向龙骨间距400/600、穿管洞口封堵做法。走道位置记得和消防专业核对,别和喷淋、烟感位置冲突。

孙立成
孙立成 2楼 2023-12-31 16:58:56

隔音墙体关键是避免声桥:竖向龙骨不能贯通,顶部和底部要用弹性连接件;双层面板要错缝安装。节点图上建议注明"双层石膏板错缝600mm",材料表写清楚岩棉密度(一般48kg/m³以上)。如果甲方有检测报告要求,最好让材料供应商出配套说明。