地暖与木地板:施工图如何标注地面完成面标高

返回列表
278 浏览 2023-02-14 02:35:00 作者:朱大宇 技术问答

120㎡住宅,全屋地暖+实木复合地板,地面标高链:

· 结构楼板;

· 找平层30mm;

· 保温板20mm;

· 地暖管16mm;

· 回填50mm;

· 木地板12mm。

卫生间湿区还要找坡。如何在施工图里清晰表达这个标高链,避免各工种各做各的?

全部回复 (2)
几木空间设计全屋定制13244435879tZkp4

我们出一张"地面标高图":每个区域标注结构标高和完成面标高,附断面图展示各层厚度。卫生间完成面比客厅低20-30mm(找坡+挡水)。门洞处标注门槛石标高,防止木地板和瓷砖硬碰。地暖施工前必须弹线确认完成面标高,这是常见纠纷点。

财东效果图
财东效果图 2楼 2023-02-15 07:46:00

建议和各专业对齐:地暖公司出布管图,室内施工图标注完成面,瓦工按标高找坡。如果客厅木地板、餐厅瓷砖,交接处用压条或平接,标高差控制在5mm以内。施工图物料表注明地板厚度(含地垫),别等铺完发现门关不上。