吊顶反支撑与转换层:什么情况下施工图必须体现

返回列表
229 浏览 2023-09-12 01:43:08 作者:段峰雷 招聘兼职

商场中庭装饰吊顶,下吊高度1800mm,面积超过100㎡,监理要求:

· 提供反支撑或转换层结构计算书;

· 吊杆长度超过1.5m需加反向支撑;

· 大面吊顶设伸缩缝。

装饰施工图一般不含结构计算,这部分是装饰设计院出还是总包做?节点图上如何表达反支撑?

全部回复 (2)
mwiTUT
mwiTUT 1楼 2023-09-14 06:38:08

商场中庭还要考虑消防荷载和检修荷载。建议吊顶分区,每个分区不超过100㎡设伸缩缝。GRG、铝方通等重型吊顶要单独核算吊杆承载力。如果监理要求严,提前在招标清单里列"结构验算"项,别最后扯费用。

( ° △ °|||)︴NUOoD
( ° △ °|||)︴NUOoD 2楼 2023-09-14 07:21:08

按《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210,吊杆长度超过1.5m(或规范当地要求)需设反支撑,超过3m设转换层。通常由装饰深化单位出节点做法,结构计算可以找原设计单位或第三方。施工图节点画清楚:吊杆规格(一般Φ8)、反支撑角度和间距(通常每12㎡一个)、与主体结构的连接方式。